천장 누수
성남 분당동 | 욕실 매입등 떼고 천장 속 슬래브 관통부 확인
2024년 12월 19일
점검구가 따로 없는 욕실 천장이라면 조명 자리가 첫 번째 통로가 됩니다. 이번 욕실에서도 둥근 매입등을 아래로 당겨 빼내고, 그 구멍으로 먼저 천장 속을 들여다봤습니다. 안쪽에 지나가는 배선과 배관 방향을 대략 파악한 뒤 판을 더 열지 정했습니다.
| 위치 | 성남시 분당구 분당동 |
|---|---|
| 공간 | 유리 칸막이 샤워부스가 있는 욕실 |
| 작업 | 매입등 분리·천장판 개방 후 천장 속 배관과 관통부 확인 |
| 공사 시기 | 2024년 12월 |

천장판을 넓혀 직접 확인
구멍만으로는 시야가 좁아서 샤워부스 위쪽 천장판을 크게 열었습니다. 사다리를 유리 칸막이 옆에 세우고 손전등을 비추며 안을 살피니, 은색 테이프로 감긴 굵은 덕트가 천장 속을 가로지르고 있었습니다. 칸막이와 거울, 세면대에 물건이 그대로 있어서 사다리 다리 위치를 조심스럽게 잡고 작업했습니다.

덕트 너머 위층 슬래브 아래쪽에는 배관이 콘크리트 블록 사이로 내려오는 관통부가 있었습니다. 둘레는 노란 발포 폼으로 메워져 있었는데, 폼이 군데군데 뭉쳐 굳어 있고 그 옆으로 부러진 목재 조각이 걸쳐 있었습니다. 위층에서 물이 내려온다면 이런 관통부 틈을 타고 오는 경우가 많아, 둘레 상태와 젖은 흔적 여부를 사진으로 남겼습니다.

욕실 천장에서 물방울이 떨어지는 위치가 매번 같다면, 그 바로 위가 아니라 근처 관통부나 배관 이음부에서 흘러온 물일 수 있습니다. 조명 주변이 누렇게 변하거나 등 안쪽에 물이 고였다면 전원을 끈 상태로 점검을 요청하시기 바랍니다.