성남 야탑동 | 가압 청음 탐지 후 욕실 바닥 깨고 분배기 교체
2023년 10월 12일
다용도실 세탁기 옆 수전에서부터 작업을 시작했습니다. 압력 게이지가 달린 연결 호스를 수전에 물리고, 가스통과 압축 장비를 이어 배관 안에 압을 채웠습니다. 압이 걸리면 미세하게 새는 곳에서도 소리가 커지기 때문에 탐지 정확도가 높아집니다.
| 위치 | 성남시 분당구 야탑동 |
|---|---|
| 공간 | 다용도실·욕실·하부 배관 공간 |
| 작업 | 가압 후 청음 탐지, 욕실 바닥 깨기, 분배기 교체 |
| 공사 시기 | 2023년 10월 |

욕실 바닥에서 소리 비교
압을 걸어 둔 상태로 욕실로 옮겨 청음기 센서를 바닥 타일 위에 올렸습니다. 변기 옆, 배수구 앞, 벽 모서리처럼 위치를 조금씩 바꿔 가며 바늘이 움직이는 정도와 헤드폰 소리를 비교해 물이 새는 지점을 좁혔습니다.

소리가 가장 크게 잡힌 벽 쪽 바닥 타일을 걷어 냈습니다. 해머 드릴로 타일과 몰탈을 깨고 들어가자 벽 아래쪽 면이 젖어 검게 변한 자국이 드러났습니다.

이어서 하부 배관 공간으로 들어가 분배기를 교체했습니다. 손에 든 분배기는 연결구 몇 곳에 갈색 물때가 끼어 있었습니다. 좁은 공간이라 조명을 비추며 연결부를 하나씩 맞췄습니다.

욕실 벽 아래쪽 타일 줄눈이 늘 젖어 있거나 검게 변해 간다면 바닥 속 배관을 한번 확인해 보시길 권합니다.