Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
누수탐지

용인 보정동 | 식당 주방 트렌치 내시경과 바닥 속 급수관 노출

2023년 8월 29일

영업을 하는 식당 주방은 바닥 아래로 배수 트렌치와 급수관이 함께 지나가는 경우가 많습니다. 이번 현장도 가스레인지 줄 옆으로 스테인리스 트렌치 덮개가 길게 놓여 있었고, 냉장고와 싱크대, 조리대가 바닥 위를 빈틈없이 채우고 있었습니다. 장사를 계속해야 하는 곳이라 꼭 필요한 곳만 열어 보는 방식으로 접근했습니다.

위치용인시 기흥구 보정동
공간식당 주방 바닥
작업트렌치 배수구 내시경 점검, 가압 탐지, 바닥 속 급수관 노출 확인
공사 시기2023년 8월
트렌치 배수구가 있는 주방 바닥
트렌치 배수구가 있는 주방 바닥

트렌치 안쪽부터

트렌치 덮개를 들어 올리고 내시경 카메라 케이블을 안쪽으로 넣었습니다. 한 손으로 케이블을 밀면서 다른 손에 든 화면으로 바닥과 벽면을 비췄습니다. 옆에는 압력계를 단 파란 호스를 연결해 두고 배관에 압력을 걸어 둔 상태로 확인을 이어 갔습니다.

싱크대 아래 계량기와 오수 펌프 주변에서도 탐지기를 배관 가까이 대고 움직이며 반응을 살폈습니다. 오수 펌프는 비닐로 덮어 두고, 연결된 주름관과 계량기 쪽 이음을 차례로 확인했습니다.

싱크대 아래 배관 주변 탐지
싱크대 아래 배관 주변 탐지

바닥 속에서 드러난 파란 관

벽과 바닥이 만나는 쪽 마감을 걷어 내자 콘크리트 사이로 파란 급수관이 모습을 드러냈습니다. 관 주변에는 젖은 흙과 찌꺼기가 엉겨 있었고, 헤라로 조심스럽게 걷어 내며 관이 지나가는 길을 따라갔습니다.

바닥 속에 드러난 파란 급수관
바닥 속에 드러난 파란 급수관
벽면 패널 아래로 지나는 급수관
벽면 패널 아래로 지나는 급수관

주방 바닥 줄눈이 늘 젖어 있거나 영업이 끝난 뒤에도 물기가 마르지 않는다면 바닥 아래 배관을 의심해 볼 만합니다.