우수관

성남 판교 | 실외기 옆 우수관 박스 하단 열고 바닥 방수

2023년 6월 26일

베란다 구석, 에어컨 실외기 바로 옆에는 빗물 배관을 가린 세로 박스가 서 있었습니다. 겉으로는 멀쩡해 보여도 이 박스 아래쪽은 배관과 바닥 배수구가 만나는 곳이라 물이 머물기 쉽습니다. 박스 하단 판을 망치와 끌로 조심스럽게 떼어 내 안쪽을 열었습니다.

위치성남시 분당구 판교
공간에어컨 실외기 옆 베란다 우수관 박스
작업박스 하단 해체, 배수구 둘레 이물 제거, 바닥 방수, 박스 복구
공사 시기2023년 6월

안을 들여다보니 배관 밑동의 검은 부속 둘레에 흙과 찌꺼기가 두껍게 엉겨 붙어 있었습니다. 벽면 쪽 마감도 젖었다 말랐다를 반복한 듯 부풀고 얼룩진 상태였습니다. 이 상태로는 빗물이 배수구로 곧장 빠지지 못하고 둘레로 번질 수밖에 없습니다.

배관 밑동에 엉긴 찌꺼기
배관 밑동에 엉긴 찌꺼기
열어 둔 박스 안 배관
열어 둔 박스 안 배관

바닥 둘레를 덮고 다시 닫기

찌꺼기를 걷어 내고 바닥과 벽 하단을 깨끗이 정리한 다음, 배관 밑동부터 박스 안쪽 바닥 전체에 방수재를 펴 발랐습니다. 타일 줄눈까지 하얗게 덮이도록 바르고, 배관 부속과 바닥이 맞닿는 선은 특히 두껍게 챙겼습니다.

배관 둘레 바닥 방수
배관 둘레 바닥 방수

방수층이 자리를 잡은 뒤에는 떼어 냈던 하단을 다시 막아 박스 모양을 되살렸습니다. 이후에도 안을 확인해야 할 때를 생각해 크게 부수지 않고 필요한 부분만 열었다가 닫는 방식으로 진행했습니다.

다시 막은 박스 하단
다시 막은 박스 하단

베란다 우수관 박스 아랫부분이 부풀거나 곰팡이가 피기 시작했다면, 안쪽 배관 밑동에 물이 고이고 있을 가능성이 있습니다.