Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
누수탐지

성남 백현동 | 수압 테스트 후 바닥 굴착 누수 보수

2022년 9월 3일

눈에 보이는 곳에 물이 고여 있지 않아도 배관 어딘가에서 물이 새고 있을 수 있습니다. 백현동 현장도 그랬습니다. 먼저 싱크대 하부를 열어 배수 호스와 급수 연결부를 하나씩 확인했지만 겉으로 드러난 문제는 없었습니다.

위치성남시 분당구 백현동
공간주방·다용도실
작업싱크대 하부 점검, 수압 테스트, 바닥 굴착 보수
공사 시기2022년 9월

압력계로 배관 상태부터 확인

그래서 수압 테스트로 넘어갔습니다. 급수 라인에 압력계와 밸브를 연결하고 압력을 걸어 둔 뒤 바늘이 내려가는지 지켜보는 방식입니다. 배관 어딘가가 새고 있다면 압력이 버티지 못하고 떨어집니다.

압력계를 연결한 테스트
압력계를 연결한 테스트
급수 라인에 물린 장비
급수 라인에 물린 장비

다용도실 쪽에서도 장비를 연결해 구간을 나눠 가며 범위를 좁혔습니다.

다용도실 배관 구간 점검
다용도실 배관 구간 점검

의심 지점을 파 보니

의심되는 바닥을 조금씩 깨어 내려가자 흙 사이로 물이 기포와 함께 올라오는 자리가 나왔습니다. 짐작이 아니라 눈으로 확인한 누수 부위였습니다. 그 지점을 중심으로 바닥을 정리하고 보수 작업을 이어 갔습니다.

기포와 함께 올라오는 물
기포와 함께 올라오는 물
바닥을 굴착한 다용도실
바닥을 굴착한 다용도실

물을 쓰지 않는데도 계량기 숫자가 계속 올라간다면 바닥 속 배관을 의심해 볼 만합니다.