용인 영덕동 | 방 천장 조명 둘레 얼룩, 배관 수압 테스트
2022년 6월 29일
방 천장 조명등 주변으로 회색 얼룩이 구름처럼 번져 있었습니다. 다른 방 천장에도 비슷한 얼룩이 보였고, 벽 아래쪽 걸레받이 위에도 물이 번졌다 마른 자국이 둥글게 남아 있었습니다. 위에서 내려온 물인지, 이 집 배관에서 새는 물인지부터 가려야 했습니다.
| 위치 | 용인시 기흥구 영덕동 |
|---|---|
| 증상 | 방 천장 조명 주변 얼룩, 벽 하단 물자국 |
| 작업 | 계량기·배관 확인, 수압 테스트로 누수 탐지 |
| 공사 시기 | 2022년 6월 |


계량기를 보고 압을 걸어 보다
먼저 수도 계량기와 그 옆 밸브를 확인했습니다. 집 안 물을 모두 잠근 상태에서 계량기가 움직이는지를 보면, 배관 어딘가에서 물이 빠져나가고 있는지 짐작할 수 있습니다.

이어서 다용도실 벽 수도 배관에 압력계를 물리고, 컴프레서를 연결해 배관에 압을 걸었습니다. 압력계 바늘이 일정하게 버티는지, 시간이 지나며 떨어지는지를 지켜보면서 계통별로 나누어 확인했습니다. 압이 빠지는 계통이 있으면 그 구간을 중심으로 범위를 좁혀 들어갑니다.


물을 쓰지 않는데도 계량기가 조금씩 돌아간다면 눈에 보이지 않는 곳에서 새고 있을 수 있으니 점검을 받아 보시는 것이 좋습니다.