천장 누수
성남 금곡동 | 노출 천장 상가 물받이 자리 열화상 탐지
2022년 6월 16일
천장 마감 없이 배관과 단열재가 그대로 드러난 상가였습니다. 도착해 보니 천장 배관 아래에 플라스틱 통을 매달아 떨어지는 물을 받아 내고 있었습니다. 임시로 버티고는 있었지만, 물이 어디서 시작되는지는 아직 모르는 상태였습니다.
| 위치 | 성남시 분당구 금곡동 |
|---|---|
| 증상 | 노출 천장에서 물이 떨어져 물받이 통을 달아 둔 상태 |
| 작업 | 상가 천장 누수 탐지(열화상·습도계·내시경) |
| 공사 시기 | 2022년 6월 |


세 가지 장비를 번갈아 썼습니다
노출 천장은 배관이 눈에 보이는 대신 높고 넓어서, 물이 배관을 타고 한참 이동한 뒤에 떨어지는 경우가 많습니다. 그래서 물받이 위치만 보고 판단하지 않고, 열화상 카메라로 천장 슬래브와 배관 주변의 온도 분포를 넓게 훑었습니다. 화면에서 색이 다르게 나타나는 구간을 중심으로 범위를 좁혀 갔습니다.

실내 습도도 함께 측정했습니다. 매장 안쪽과 물이 떨어지는 쪽의 수치를 비교하면 습기가 어디에 몰려 있는지 감을 잡을 수 있습니다. 손이 닿지 않는 틈은 내시경 카메라를 넣어 안쪽 상태를 직접 들여다봤습니다.


물받이 통을 달아 두셨다면 통에 물이 차는 속도와 시간대를 메모해 두시면 좋습니다. 비 오는 날만 차는지, 맑은 날에도 차는지가 원인을 가르는 중요한 단서가 됩니다.