Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
천장 누수

용인 죽전동 | 천장 얼룩 원인 찾는 배관 압력 테스트

2022년 7월 15일

천장 모서리에 생긴 얼룩은 원인이 한 가지로 정해져 있지 않아서, 보이는 자리만 보고 판단하기 어렵습니다. 죽전동의 이 집도 방문 위쪽 천장 모서리를 따라 회갈색 얼룩이 길게 번져 있었습니다.

위치용인시 죽전동
증상방문 위 천장 모서리 얼룩
작업배관 압력 테스트, 천장 개구 확인
공사 시기2022년 6월~7월
문 위 천장 모서리 얼룩
문 위 천장 모서리 얼룩

먼저 배관 쪽 이상 여부를 가려내기 위해 압력 테스트를 했습니다. 공용 복도 소화전함 아래 계량기함을 열고 컴프레서와 호스를 연결해 배관에 압력을 걸었습니다.

계량기함에 장비를 연결
계량기함에 장비를 연결

집 안쪽에서는 밸브에 압력계를 따로 물려 바늘 움직임을 지켜봤습니다. 걸어 둔 압력이 그대로 유지되는지, 서서히 떨어지는지를 보면 해당 배관 구간에 새는 곳이 있는지 판단하는 근거가 됩니다.

밸브에 연결한 압력계
밸브에 연결한 압력계

천장을 열어 직접 확인

얼룩이 있던 천장은 마감을 열어 속을 직접 보았습니다. 벽지와 마감 일부를 걷어 내 천장 안쪽이 드러나도록 개구하고, 얼룩 주변 상태를 눈으로 확인했습니다.

천장 마감을 연 모습
천장 마감을 연 모습

천장 얼룩은 마른 뒤에도 자국이 남습니다. 얼룩 가장자리가 넓어지는지 날짜를 적어 사진으로 남겨 두면 원인을 찾을 때 꽤 쓸모가 있습니다.