누수탐지

수원 매탄동 | 욕실 앵글밸브로 가스 주입해 배관 누수 탐지

2023년 1월 10일

아래층 천장 속을 열어 보면 위층 욕실에서 내려오는 배관이 고스란히 보입니다. 매탄동 현장은 그 천장 속 상태를 먼저 본 뒤, 위층 욕실의 급수 배관을 하나씩 시험하는 순서로 진행했습니다.

위치수원시 영통구 매탄동
공간욕실, 아래층 천장 속
작업천장 속 배관 확인, 급수관 가스 주입 후 감지기 탐지, 내시경 확인
공사 시기2023년 1월
아래층 천장 속 배관
아래층 천장 속 배관

천장 속에는 회색 배수관과 검은 엘보가 슬래브 아래로 내려와 있었고, 그 주변 콘크리트 면에는 물이 흘렀던 것 같은 얼룩이 넓게 남아 있었습니다. 전선 다발도 함께 지나가고 있어 조심스럽게 손전등을 비추며 살폈습니다.

앵글밸브에 호스를 물려

위층 욕실에서는 세면대 쪽 벽에 나와 있는 앵글밸브에 호스를 연결했습니다. 가스통에 조절기와 디지털 압력계를 달아 압력을 맞춘 뒤 배관 안으로 추적용 가스를 천천히 넣었습니다.

앵글밸브에 연결한 호스
앵글밸브에 연결한 호스
가스통과 압력계 세팅
가스통과 압력계 세팅

가스가 배관을 따라 퍼지면 감지기로 바닥과 벽을 훑어 가며 반응을 확인합니다. 앵글밸브 둘레와 벽 타일 줄눈, 욕실 바닥 배수구 안쪽까지 탐침을 대 보면서 위치마다 화면 값을 비교했습니다.

밸브 주변 감지기 측정
밸브 주변 감지기 측정
배수구 안쪽 탐침 확인
배수구 안쪽 탐침 확인

배수 쪽은 내시경 카메라를 넣어 관 속 모습을 화면으로 함께 확인했습니다. 급수와 배수를 나눠서 보면 원인을 찾는 범위가 훨씬 좁아집니다.

아래층 욕실 천장에 얼룩이 생겼다면 위층에서 물을 쓸 때 얼룩이 커지는지 지켜보는 것도 도움이 됩니다. 쓰지 않을 때도 젖어 있다면 급수 쪽, 쓸 때만 젖는다면 배수 쪽을 먼저 의심해 볼 수 있습니다.