Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
천장 누수

성남 서현동 | 천장 얼룩 위 윗집 욕실 트랩 부식 확인

2022년 8월 29일

꽃무늬 벽지를 바른 방 문틀 위 천장에 검은 점과 물자국이 번져 있었습니다. 얼룩이 문틀 모서리 쪽으로 몰려 있고 화재감지기 근처까지 이어져 있어, 바로 위층 욕실 쪽 배관을 의심하고 확인을 시작했습니다.

위치성남시 분당구 서현동
증상방 천장 검은 얼룩·물자국
작업천장 속 윗층 욕실 배수관 확인
공사 시기2022년 8월
문틀 위 천장의 검은 얼룩
문틀 위 천장의 검은 얼룩

불빛을 비스듬히 비춰 보면 얼룩 경계선이 더 뚜렷하게 보입니다. 젖었다 마르기를 반복한 흔적이 겹겹이 남아 있어, 한 번 새고 끝난 것이 아니라 여러 차례 물이 내려왔던 자리로 보였습니다.

불빛으로 본 얼룩 경계
불빛으로 본 얼룩 경계

천장 속 배수 트랩 상태

천장 안쪽을 열어 올려다보니 위층 슬래브를 뚫고 내려온 회색 배수 트랩이 있었습니다. 트랩이 슬래브와 만나는 부분 아래로 붉은 녹물이 흘러내린 자국이 진하게 남아 있었고, 주변 콘크리트 면에도 금이 가고 철근이 녹슨 부분이 드러나 있었습니다.

녹물 자국이 남은 배수 트랩
녹물 자국이 남은 배수 트랩

위층 욕실 바닥도 함께 확인했습니다. 배수구 둘레와 벽 모서리 실리콘 줄눈 쪽으로 검게 변한 부분이 보였고, 호스를 연결해 물을 흘려 보며 아래층으로 물이 내려오는지 살폈습니다.

물을 흘려 본 위층 욕실 바닥
물을 흘려 본 위층 욕실 바닥

천장 얼룩이 위층에서 샤워나 세탁을 한 뒤에 짙어진다면 배수 쪽일 가능성이 높으니, 그 시간대를 기억해 두시면 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

성남 서현동 | 천장 얼룩 위 윗집 욕실 트랩 부식 확인 | 누수