천장 누수
성남 서현동 | 상가 천장 냉난방기 배수 연결부 결로 점검
2022년 8월 3일
상가 천장판 몇 장을 들어내면 은색 덕트와 검은 주름관이 얽혀 지나가는 넓은 공간이 나옵니다. 서현동 이 매장은 천장으로 물이 비친다는 연락을 받고, 이 안에 매달린 냉난방기 주변부터 올라가 살펴봤습니다.
| 위치 | 성남시 분당구 서현동 |
|---|---|
| 증상 | 천장 속 기기 표면 물방울 |
| 작업 | 상가 천장 덕트·에어컨 배관 결로 누수 점검 |
| 공사 시기 | 2022년 8월 |

천장 속 기기 본체 아래쪽을 비추자 표면 곳곳에 물방울이 맺혀 있었습니다. 차가운 기기와 덕트 표면에 공기 중 수분이 붙는 결로는 여름철 상가 천장에서 자주 보는 모습이라, 물방울이 어디에 모이는지부터 확인했습니다.

배수 연결부 하나씩 풀어 보기
본체 옆으로 나온 배수구에는 보온 테이프를 감은 배수관이 밴드로 물려 있었습니다. 드라이버로 밴드를 풀고 배수관을 빼내 연결부 안쪽과 둘레를 직접 확인했습니다. 연결이 느슨하거나 보온이 끊긴 자리가 있으면 그 주변에 물기가 생기기 쉽습니다.

본체로 들어가는 냉매 배관과 다른 배수 배관도 함께 살폈습니다. 검은 보온재와 은박 보온재로 감싼 배관을 따라가며 보온이 비어 있는 곳이 없는지 차례로 짚었습니다.


에어컨을 켜는 계절에만 천장 얼룩이 생긴다면 배관 누수보다 결로나 배수 쪽을 먼저 확인해 보는 것이 순서입니다.