Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
누수탐지

성남 분당구 | 냉장고 옆 마루 잘라 바닥 배관 굴착 탐지

2023년 1월 19일

바닥 속 배관은 벽이나 천장과 달리 열어 보기 전까지 손으로 만질 방법이 없습니다. 그래서 이 집에서는 먼저 열화상으로 바닥 온도 분포를 넓게 훑었습니다. 벽에 붙은 한 구역에서 주변보다 확실히 따뜻한 사각형 모양이 화면에 떠올랐고, 그 범위를 기준으로 열어 볼 자리를 정했습니다.

위치성남시 분당구
공간냉장고 자리 옆 벽 쪽 바닥
작업열화상 탐지 후 마루 절단, 바닥 굴착으로 배관 노출
공사 시기2023년 1월
바닥에 잡힌 따뜻한 구역
바닥에 잡힌 따뜻한 구역

마루를 필요한 만큼만

자리 위에 놓여 있던 냉장고를 옮겨 공간을 비우고, 벽 쪽으로 붙은 마루를 칼로 잘라 들어냈습니다. 넓게 뜯으면 복구할 범위도 커지기 때문에, 열화상에서 확인한 크기에 맞춰 사각으로만 절단했습니다. 옆 마루에는 비닐을 덮어 먼지가 번지지 않게 했습니다.

벽 쪽 마루를 사각으로 절단
벽 쪽 마루를 사각으로 절단

마루 아래 모르타르층은 해머 드릴로 조금씩 깨 나갔습니다. 깨진 잔해는 바로바로 흡입기로 빨아내면서 작업했고, 아래로 내려가자 노란 배관 두 줄이 모습을 드러냈습니다. 배관을 다치지 않도록 주변만 긁어내며 구멍을 넓혔습니다.

깨어 낸 바닥 속 노란 배관
깨어 낸 바닥 속 노란 배관

배관이 보이는 상태에서 열화상을 한 번 더 대 보니, 배관 끝 연결부 근처에서 온도 차이가 뚜렷하게 갈렸습니다. 처음 바닥 위에서 본 자리와 실제 배관 위치가 맞는지 이렇게 다시 확인해 두면 다음 작업 판단이 훨씬 분명해집니다.

노출된 배관 연결부 재측정
노출된 배관 연결부 재측정

냉장고나 붙박이 가구 밑은 바닥이 젖어도 한참 동안 눈에 띄지 않습니다. 가구 주변 걸레받이가 들뜨거나 마루 이음매가 벌어지기 시작하면 한 번쯤 바닥 쪽을 의심해 보시는 것이 좋습니다.