Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
누수탐지

용인 김량장동 | 보일러·수도 배관 가압 탐지

2022년 12월 11일

거실 천장 한쪽에 물이 번져 생긴 커다란 자국이 이번 김량장동 현장의 출발점이었습니다. 벽지 위로 경계선이 또렷하게 남아 있어 상당한 양의 물이 지나간 흔적으로 보였습니다.

위치용인시 처인구 김량장동
증상거실 천장에 번진 물 자국
작업보일러·수도 배관 가압 누수 탐지, 열화상 확인
공사 시기2022년 12월
거실 천장에 번진 물 자국
거실 천장에 번진 물 자국

배관마다 압력을 걸어 보기

물 자국만으로는 어느 배관이 원인인지 알 수 없으므로 보일러와 수도 배관을 계통별로 나눠 확인했습니다. 다용도실 보일러 아래 배관에 압력 게이지가 달린 연결 부속을 물리고, 콤프레서로 압력을 걸었습니다.

보일러 배관에 물린 게이지
보일러 배관에 물린 게이지
배관별로 연결한 가압 장비
배관별로 연결한 가압 장비

일정 압력을 넣어 둔 뒤 게이지 수치가 유지되는지, 떨어지는지를 지켜보면 해당 배관에서 물이 새는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 계통을 하나씩 확인해 나갔습니다.

열화상으로 바닥 온도 확인

가압 점검과 함께 열화상 카메라로 주방 쪽 바닥을 비춰 보았습니다. 화면에는 바닥 온도가 주변보다 높게 나타나는 부분이 표시되어 배관 위치와 상태를 짐작하는 자료로 활용했습니다.

열화상으로 본 주방 바닥
열화상으로 본 주방 바닥

겨울철 난방을 돌릴 때 바닥 한 곳만 유난히 뜨겁거나 반대로 차갑다면 난방 배관 상태를 점검해 볼 필요가 있습니다.