경기 광주 광남2동 | 다용도실 배관 가스 압력 테스트
경기도 광주시 광남2동의 한 집 다용도실에서 배관 가스 압력 테스트로 누수 여부를 확인한 작업입니다. 물이 어디로 새는지 눈으로 보이지 않을 때는 배관 자체가 압력을 버티는지부터 확인하는 것이 순서입니다. 이번 현장은 세탁기와 보일러가 함께 있는 다용도실이었고, 세탁기용 수전 쪽 배관에 장비를 연결해 점검을 시작했습니다.
| 위치 | 경기도 광주시 광남2동 |
|---|---|
| 공간 | 다용도실 세탁기 주변 급수 배관 |
| 작업 | 배관 가스 압력 테스트로 누수 여부 확인 |
| 공사 시기 | 2023년 8월 |

물 대신 가스를 채우는 이유
배관 안의 물을 대신해 가스를 채우고, 일정 압력을 걸어 둔 상태에서 수치가 떨어지는지 지켜보는 방식입니다. 배관 어딘가에 틈이 있으면 압력이 서서히 빠지고, 이상이 없으면 숫자가 그대로 유지됩니다. 일반적으로 가스는 물보다 아주 작은 틈으로도 빠져나가기 때문에, 미세한 누수가 의심될 때 판단을 더 분명하게 해 주는 편입니다. 테스트하는 동안에는 해당 계통의 물을 쓸 수 없다는 점도 미리 알아 두시면 좋습니다.
첫 사진을 보면 드럼 세탁기 옆 벽의 수전 자리에 파란 호스가 물려 있고, 바닥에는 회색 가스 용기가 세워져 있습니다. 세탁기 위쪽 벽에는 보일러가 달려 있어, 이 다용도실에 물과 난방 배관이 함께 모여 있다는 것을 알 수 있습니다.
장비를 차례로 물려 세팅
가스 용기와 압력 조절기, 디지털 게이지를 수전 연결구에 차례로 물려 세팅했습니다. 두 번째 사진에서는 용기 위에 아날로그 게이지 두 개가 달린 조절기가 있고, 그 옆으로 디지털 게이지와 황동 부속이 이어져 있습니다. 바닥에는 파란 코일 호스와 검은 압축 장비가 함께 놓여 있습니다.

게이지 수치로 판단합니다
디지털 압력계는 작은 변화도 숫자로 보여 주기 때문에, 바늘 게이지만 볼 때보다 판단이 분명해집니다. 아날로그 게이지 두 개는 용기에서 나오는 압력을 조절하는 용도이고, 실제 배관 상태는 디지털 게이지로 읽었습니다. 세 번째 사진에서 디지털 게이지 화면에 숫자가 떠 있고, 그 옆으로 주황색 손잡이 밸브가 보입니다.

배관 연결부에는 황동 피팅과 밸브를 써서 테스트 중에 압력이 연결 부위에서 새어 나가지 않도록 했습니다. 장비 쪽 연결이 헐거우면 배관이 멀쩡해도 숫자가 떨어져 잘못 판단할 수 있기 때문에, 이 부분을 단단히 맞추는 것이 테스트의 기본입니다.
테스트를 마친 뒤
바닥에는 압축 장비와 코일 호스를 펼쳐 두고, 분리한 수전은 옆에 따로 보관했습니다. 네 번째 사진에서 바닥 배수구 옆으로 장비가 놓여 있고, 오른쪽에 떼어 낸 수전과 몽키 스패너가 보입니다. 테스트가 끝난 뒤에는 원래 수전을 다시 달아 사용할 수 있게 정리했습니다.

수도를 모두 잠갔는데도 계량기 바늘이 조금씩 돈다면, 보이지 않는 곳에서 물이 새고 있을 가능성이 있습니다. 광남2동 현장처럼 이럴 때는 벽이나 바닥을 뜯기 전에 압력 테스트로 범위를 먼저 좁혀 보는 것이 좋습니다. 다용도실처럼 세탁기와 보일러 배관이 한곳에 모인 공간은 연결부가 많아서, 압력이 유지되는 계통을 하나씩 지워 나가는 방식이 특히 쓸모가 있습니다.