난방 배관

용인 상하동 | 바닥 난방 열화상 탐지·분배기함 점검

2022년 11월 25일

열화상 카메라를 방바닥에 비추자 화면에 붉은 줄과 푸른 줄이 번갈아 늘어섰습니다. 따뜻한 물이 도는 난방 배관이 붉게, 그 사이 바닥이 푸르게 나타나는 것입니다. 이 집에서는 이 줄무늬가 고르게 이어지는지, 중간에 흐트러지는 곳은 없는지를 보는 것으로 점검을 시작했습니다.

위치용인시 기흥구 상하동
공간방 바닥, 분배기함, 베란다 수전
작업열화상·청음 누수 탐지, 분배기 점검
공사 시기2022년 11월
열화상에 잡힌 난방 배관
열화상에 잡힌 난방 배관

방마다 화면을 비교하던 중, 한쪽 바닥에서는 노란 바탕 위로 푸른 점과 선이 따로 떨어져 보였습니다. 주변보다 온도가 낮은 자리라 물기를 의심할 만한 곳으로 표시해 두고, 청음 장비로 그 주변의 소리도 함께 들었습니다.

주변보다 차갑게 보인 자리
주변보다 차갑게 보인 자리

분배기함과 베란다 수전

다음으로 방 안 수납장 속 분배기함을 열었습니다. 각 방으로 나가는 밸브가 위아래로 두 줄 달려 있어, 밸브와 이음부 아래에 물이 떨어진 흔적이 있는지 조명을 비춰 가며 살폈습니다. 베란다 쪽 벽에 달린 수전 아래로는 벽면을 따라 흘러내린 얼룩이 길게 남아 있어 이 부분도 함께 확인했습니다.

수납장 속 분배기함
수납장 속 분배기함
수전 아래 벽면 얼룩
수전 아래 벽면 얼룩

분배기함 아래쪽 바닥에는 공구와 장비 선이 놓여 있었고, 밸브 하나하나에 빛을 비추며 물기가 맺힌 곳을 찾았습니다.

난방을 켰는데 특정 방만 유난히 미지근하거나, 보일러 압력이 자꾸 떨어진다면 바닥 난방 배관을 한번 점검해 보시길 권합니다.