Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
옥상·외벽 방수

안양 부림동 | 고층 외부 창틀 실리콘 탈락 확인과 열화상 점검

2022년 8월 26일

실내 창틀 아래 바닥이 얼룩지고 마감 조각이 떨어져 나온 상태였습니다. 이런 증상은 실내 배관보다 바깥에서 빗물이 들어오는 경우가 많아, 창 밖 외부 틀부터 확인하기로 했습니다.

위치안양시 동안구 부림동
증상창틀 하부 바닥 얼룩, 외부 창호 실리콘 갈라짐
작업외벽 창호 주변 실리콘 열화 누수·열화상 탐지
공사 시기2022년 8월
창틀 아래 바닥 얼룩
창틀 아래 바닥 얼룩

창 밖으로 몸을 내밀어 본 틀

고층이라 창문을 열고 바깥쪽 창호 틀을 올려다보며 확인했습니다. 곡선으로 돌아가는 외벽 몰딩과 창틀이 만나는 선을 따라 실리콘이 검게 변하고 들떠 있었습니다. 틀 윗부분은 실리콘이 거의 떨어져 나가 안쪽 틈이 그대로 드러난 구간도 보였습니다.

외벽 몰딩과 창틀 이음부
외벽 몰딩과 창틀 이음부
떨어져 나간 실리콘 틈
떨어져 나간 실리콘 틈

다른 창 아래쪽 외벽도 살폈습니다. 도장면이 갈라지고 실리콘이 벌어져, 빗물이 벽을 타고 내려오다 이 틈으로 들어갈 수 있는 상태였습니다.

외벽 도장면 갈라짐
외벽 도장면 갈라짐

실내로 돌아와서는 열화상 카메라로 창 주변 벽과 바닥의 온도 분포를 확인했습니다. 외부에서 본 틈의 위치와 실내 화면을 맞춰 보며 물이 들어오는 구간을 좁혔습니다.

창 주변 열화상 확인
창 주변 열화상 확인

비가 온 다음 날 창틀 아래 바닥이나 벽지가 유독 축축하다면, 실내 쪽 실리콘뿐 아니라 바깥쪽 창호 실리콘 상태도 함께 확인해 보셔야 합니다.

안양 부림동 | 고층 외부 창틀 실리콘 탈락 확인과 열화상 점검 | 누수