난방 배관

의정부 신곡동 | 열화상 탐지 후 마루 절개 난방배관 교체

2025년 2월 11일

난방 배관은 바닥 속에 묻혀 있어 눈으로는 위치를 알 수 없습니다. 의정부 신곡동 현장에서는 열화상 카메라로 바닥 온도 분포를 먼저 확인했습니다.

위치의정부시 신곡동
증상마루 아래 난방 배관 누수
작업열화상 탐지·마루 절개 난방배관 교체
공사 시기2025년 2월
열화상 화면 온도 분포
열화상 화면 온도 분포

화면에 나타난 온도 차이를 바탕으로 의심 구간을 정한 뒤, 그 위치의 마루를 필요한 만큼만 네모나게 잘라냈습니다. 주변 마루는 최대한 살리는 방향으로 작업했습니다.

마루 절개 부위
마루 절개 부위

물방울이 맺힌 이음부

마루 아래 몰탈을 깨고 들어가자 배관 이음부에서 물방울이 맺혀 흘러나오는 모습이 보였습니다. 원인 지점을 직접 눈으로 확인한 뒤, 주변을 조금 더 넓혀 배관을 교체할 수 있는 공간을 만들었습니다.

이음부에 맺힌 물방울
이음부에 맺힌 물방울

문제 구간을 잘라내고 새 엘보와 배관으로 연결했습니다. 떼어낸 기존 부속은 안쪽 이음 부위에 녹과 이물이 끼어 있었습니다.

새로 연결한 난방배관
새로 연결한 난방배관
떼어낸 기존 엘보
떼어낸 기존 엘보

난방을 켰을 때 바닥 한 부분만 유독 따뜻하거나, 보일러 압력이 자주 떨어진다면 바닥 속 난방 배관을 점검해 볼 필요가 있습니다.