Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
누수탐지

성남 대장동 | 수압 시험·가스 감지로 좁힌 바닥 누수

2026년 1월 8일

대장동 현장에서는 수압 시험과 가스 누설 탐지, 두 가지 방법을 나란히 썼습니다. 한 가지 방법만으로는 위치가 애매하게 남는 경우가 있어서, 두 결과를 서로 맞춰 보며 범위를 좁혀 가는 방식입니다.

위치성남시 분당구 대장동
증상바닥 콘크리트 면 물 고임 흔적
작업수압 시험·가스 누설 누수 탐지
공사 시기2026년 1월
분배기 쪽 계측 장비 연결
분배기 쪽 계측 장비 연결

먼저 분배기 아래 배관에 디지털 압력계와 밸브가 달린 연결구를 물렸습니다. 밸브로 구간을 나눠 잠근 뒤 압력이 그대로 유지되는지 지켜보면, 여러 계통 중 어느 쪽에 문제가 있는지 가려낼 수 있습니다.

압력계와 밸브 연결구
압력계와 밸브 연결구

새어 나오는 가스를 따라서

이어서 배관 안에 탐지용 가스를 채우고 휴대용 감지기로 바닥과 벽을 따라 훑었습니다. 가스는 물보다 작은 틈으로도 빠져나오기 때문에, 감지기 수치가 올라가는 자리를 확인해 가며 위치를 좁혔습니다. 욕실 벽 하단도 같은 방법으로 살펴봤습니다.

가스 감지기 수치 확인
가스 감지기 수치 확인
욕실 벽 하단 감지
욕실 벽 하단 감지

바닥 마감을 걷어 낸 자리에서는 콘크리트 면에 물이 넓게 고였다가 마른 듯한 갈색 흔적이 드러났습니다. 흔적이 퍼진 모양과 감지 결과를 함께 놓고 보면 물이 어느 방향에서 흘러왔는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

바닥 콘크리트의 물 흔적
바닥 콘크리트의 물 흔적

바닥이 이유 없이 들뜨거나 걸레받이 아래가 자주 축축하다면 바닥 속 배관을 한 번 의심해 볼 만합니다.