욕조 하부 누수

성남 이매동 | 욕조 앞판 열고 가압 테스트로 급수관 추적

2026년 1월 12일

욕조가 놓인 욕실은 배관 대부분이 욕조 몸체와 앞판 뒤에 숨어 있어서, 겉으로는 멀쩡해 보여도 안쪽 사정을 알기 어렵습니다. 이매동 이 집도 처음 들어갔을 때는 깔끔한 욕실이었습니다.

위치성남시 분당구 이매동
공간욕조가 있는 욕실, 아래층 천장 속
작업급수 배관 가압 테스트, 욕조 앞판 해체 후 배관 확인
공사 시기2026년 1월
작업 전 욕실과 욕조
작업 전 욕실과 욕조

먼저 아래쪽 천장 속을 열어 위층 욕실에서 내려오는 배관들을 확인했습니다. 노란 주름 배수관이 슬래브를 지나 꺾여 내려오고, 은색 보온재를 감은 관이 그 옆으로 지나가고 있었습니다. 천장 바탕에는 물자국 같은 얼룩도 일부 보였습니다.

아래층 천장 속 배관
아래층 천장 속 배관

압력계로 급수관 상태부터

배관을 깨기 전에 급수 계통에 압력계를 물려 공기를 채우고 수치가 유지되는지 지켜봤습니다. 이렇게 하면 무작정 여기저기 뜯지 않고 어느 계통을 열어 봐야 할지 먼저 가늠할 수 있습니다.

이어서 욕조 앞판을 해머 드릴로 조심스럽게 깨어 내고 욕조 밑 공간을 드러냈습니다. 안쪽에는 부서진 시멘트와 검게 변한 잔재가 쌓여 있었습니다. 벽 쪽 바탕을 더 따내자 노란 급수관이 세로로 올라가는 모습이 보였고, 그 아래 바닥은 축축하게 젖어 있어 손으로 짚어 가며 물기가 어디서 시작되는지 확인했습니다.

욕조 앞판 해체 작업
욕조 앞판 해체 작업
앞판 뒤 급수관과 젖은 바닥
앞판 뒤 급수관과 젖은 바닥

욕조 주변 실리콘이 자주 떨어지거나 아래층 천장에 얼룩이 생겼다면 욕조 밑 배관을 의심해 볼 수 있습니다. 집 안 물을 모두 잠근 상태에서 계량기가 도는지 먼저 보는 것도 도움이 됩니다.

성남 이매동 | 욕조 앞판 열고 가압 테스트로 급수관 추적 | 누수