누수탐지

성남 판교 | 걸레받이 아래 바닥 깨고 녹슨 배관 교체

2023년 7월 26일

거실 벽 아래 걸레받이를 떼어 내자 벽과 바닥 사이 틈이 젖어 시커멓게 변해 있었습니다. 판교 현장은 이 벽 하부 흔적에서 시작해 바닥 속 배관까지 내려가는 작업이었습니다.

위치성남시 분당구 판교
공간거실 벽 하부·욕실
작업바닥 청음·수압 탐지, 바닥 굴착 배관 수리
공사 시기2023년 7월
걸레받이 뗀 벽 하부
걸레받이 뗀 벽 하부

물이 지나가는 경로를 좁히기 위해 욕실과 거실 바닥을 번갈아 확인했습니다. 열화상 카메라로 욕실 바닥 온도 분포를 살펴보고, 배관에 수압을 걸어 둔 채 바닥에 센서를 대고 소리를 들었습니다. 두 방법에서 공통으로 이상이 잡힌 구간을 굴착 지점으로 정했습니다.

욕실 바닥 열화상 확인
욕실 바닥 열화상 확인

바닥 속에서 나온 배관

시멘트를 깨고 흙을 걷어 내니 노란 피복의 배관과 회색 배관이 나란히 지나가고, 그 사이로 표면이 붉게 녹슨 옛 금속 배관 두 줄이 드러났습니다. 굴착한 구멍 바닥에는 물이 고여 있었습니다. 손상된 구간을 절단기로 잘라 낸 뒤 새 부속을 물려 이어 주는 방식으로 수리했습니다.

절단기로 배관 끊는 모습
절단기로 배관 끊는 모습
녹슨 배관과 새 연결부
녹슨 배관과 새 연결부

벽지 아랫단이 들뜨거나 걸레받이 주변에서 퀴퀴한 냄새가 계속 난다면, 벽 하부 바닥 쪽으로 물이 돌고 있는지 확인해 보시는 것이 좋습니다.