Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
천장 누수

서울 장안2동 | 주방 천장 무너짐 열화상 탐지·외벽 크랙 확인

2022년 8월 13일

주방 조명 바로 옆 천장이 물을 먹고 내려앉아 속이 드러난 상태였습니다. 벽지는 찢어져 늘어져 있었고, 안쪽 석고보드와 목재 틀이 갈색으로 변해 있었습니다. 상부장 위까지 얼룩이 번져 있어 물이 꽤 오랫동안 스며든 것으로 보였습니다.

위치서울특별시 동대문구 장안2동
증상주방 천장 마감재 내려앉음
작업천장 누수 열화상 탐지·외벽 크랙 점검
공사 시기2022년 8월
내려앉은 주방 천장
내려앉은 주방 천장

천장 속 어디에서 물이 오는지 보기 위해 열화상 카메라로 주변을 비춰 보았습니다. 화면에서는 무너진 부분 주변으로 온도가 낮게 나타나는 푸른 영역이 넓게 잡혔습니다. 물기가 있는 곳은 주변보다 차갑게 보이기 때문에, 젖은 범위를 가늠하는 데 쓸 수 있습니다.

열화상 화면 속 젖은 범위
열화상 화면 속 젖은 범위

배관과 외벽도 함께 확인

실내 배관 쪽도 확인했습니다. 분배기와 연결 호스 주변을 열어 이음부를 살펴보았습니다. 이어서 창밖으로 외벽을 확인하자 창틀 옆 벽면을 따라 세로로 갈라진 틈이 보였습니다. 빗물이 이런 틈으로 들어가면 벽 안쪽을 타고 천장까지 번질 수 있어 실내 배관과 함께 살펴야 합니다.

분배기와 연결 배관
분배기와 연결 배관
외벽을 따라 난 크랙
외벽을 따라 난 크랙

천장이 내려앉은 자리 바로 아래가 상부장이라, 물이 떨어지는 자리에 수납장 안쪽까지 젖지 않았는지도 같이 살펴보았습니다. 무너진 천장재 안쪽으로는 목재 틀과 전선이 보여, 조명 주변은 특히 조심해서 다뤘습니다.

비가 온 뒤에만 천장 얼룩이 짙어진다면 외벽 쪽을, 날씨와 상관없이 젖는다면 배관 쪽을 먼저 의심해 볼 수 있습니다.

서울 장안2동 | 주방 천장 무너짐 열화상 탐지·외벽 크랙 확인 | 누수