Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
천장 누수

안양 석수동 | 욕실 천장 점검구 배관 누수 확인

2022년 6월 16일

안양 석수동 댁 욕실에서는 천장 조명 바로 옆으로 가는 물줄기가 떨어지고 있었습니다. 천장 속 어딘가에서 모인 물이 가장 낮은 틈을 찾아 내려오는 모습입니다. 이럴 때는 천장 표면을 아무리 들여다봐도 답이 나오지 않아, 욕실 천장 점검구를 열고 배관 이음부를 확인했습니다.

위치안양시 만안구 석수동
증상욕실 천장 조명 옆으로 물줄기
작업천장 점검구 개방, 배관 이음부 확인
공사 시기2022년 5월~6월
조명 옆으로 떨어지는 물줄기
조명 옆으로 떨어지는 물줄기

물이 조명 옆으로 떨어지는 이유

욕실 천장재는 보통 판을 이어 붙인 구조라, 위에서 떨어진 물은 판 위에 고였다가 구멍이 뚫린 곳으로 먼저 빠져나옵니다. 조명이나 환풍기 자리는 천장재에 구멍을 낸 곳이어서 물이 새어 나오기 가장 쉬운 자리입니다. 그래서 물이 떨어지는 위치가 실제로 새는 곳 바로 아래라고 단정하기는 어렵고, 천장 속을 직접 봐야 합니다. 조명 주변으로 물이 흐를 때는 안전을 위해 해당 전기를 내려 두는 것이 좋습니다.

점검구 너머의 배수관

점검구 너머로는 위층에서 내려온 회색 배수관이 슬래브를 뚫고 내려와 가로로 꺾여 지나가고 있었습니다. 배관 옆으로는 검은 주름 전선관이 함께 지나갔습니다. 겉보기엔 멀쩡했지만 손전등을 바짝 대고 이음부를 하나씩 확인했습니다.

점검구 안 가로 배수관
점검구 안 가로 배수관

한 이음부 둘레에는 갈색 물때와 녹 얼룩이 띠처럼 둘러져 있었고, 엘보가 꺾이는 다른 연결부에도 젖은 자국과 녹 얼룩이 보였습니다. 슬래브와 맞닿는 세로관 접합부 둘레에도 얼룩이 남아 있었습니다. 물이 이음부를 타고 흘렀다는 것을 보여 주는 흔적이라, 해당 부위를 중심으로 상태를 정리했습니다.

갈색 물때가 두른 이음부
갈색 물때가 두른 이음부
녹 얼룩이 남은 엘보 연결부
녹 얼룩이 남은 엘보 연결부
슬래브 쪽 세로관 접합부
슬래브 쪽 세로관 접합부

배수관 이음부에 물때가 생기는 흐름

위층 욕실 배수관은 대개 아래층 천장 속에서 가로관과 세로관으로 이어지고, 이음부마다 고무 링이나 접착으로 물을 막습니다. 시간이 지나 고무가 굳거나 접착면이 벌어지면 물을 흘려보낼 때마다 조금씩 스며 나오고, 그 물이 마르며 이음부 둘레에 갈색 띠를 남깁니다. 배수관은 물을 쓸 때만 물이 지나가기 때문에 위층 사용 시간에 맞춰 물이 떨어지는 경우가 많습니다.

그래서 물이 떨어지는 시간대를 기억해 두면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 아침저녁처럼 씻는 시간에만 떨어진다면 배수관 쪽 가능성이 높고, 시간과 상관없이 계속 떨어진다면 압력이 걸린 급수관 쪽을 함께 의심하게 됩니다. 위층에 양해를 구해 물을 일정 시간 흘려 달라고 부탁하고, 그동안 천장 속을 지켜보는 방식도 원인을 확인할 때 흔히 쓰는 방법입니다.

이음부 누수를 손볼 때는 일반적으로 낡은 고무 링이나 부속을 새것으로 바꾸고, 필요하면 해당 구간 배관을 잘라 새로 잇습니다. 겉에 테이프나 실리콘만 덧바르는 방식은 당장 물이 멈춰 보여도 배관 안쪽 틈은 그대로라 다시 새는 경우가 많습니다. 손본 뒤에는 위층에서 물을 흘려 이음부가 마른 상태로 유지되는지 확인하는 과정이 따릅니다.

욕실 천장에서 물이 떨어질 때 대야만 받쳐 두면 천장재가 계속 젖어 처지고, 조명 주변 전기 설비에도 부담이 갑니다. 물기가 보이면 가능한 빨리 점검구부터 열어 확인하는 편이 피해를 줄입니다.

안양 석수동 | 욕실 천장 점검구 배관 누수 확인 | 누수