Records

현장 기록

다녀온 현장에서 무엇을 확인하고 어떻게 고쳤는지 기록합니다.

  • 지역과 공정별로 기록합니다
  • 확인 과정과 조치를 함께 적습니다
목록
천장 누수

용인 영덕동 | 방 천장 조명 둘레 얼룩, 배관 수압 테스트

2022년 6월 29일

용인 영덕동의 한 집에서 방 천장 조명 둘레에 생긴 얼룩의 원인을 찾기 위해 계량기와 배관을 확인하고 수압 테스트를 진행했습니다. 사각 조명등 주변으로 회색 얼룩이 구름처럼 번져 있었고, 다른 방 천장에도 비슷한 얼룩이 보였습니다. 벽 아래쪽 걸레받이 위에도 물이 번졌다 마른 자국이 둥글게 남아 있었습니다.

위치용인시 기흥구 영덕동
증상방 천장 조명 주변 얼룩, 벽 하단 물자국
작업계량기·배관 확인, 수압 테스트로 누수 탐지
공사 시기2022년 6월
조명 둘레로 번진 천장 얼룩
조명 둘레로 번진 천장 얼룩

위에서 온 물인가, 이 집 배관인가

천장과 벽 하단에 동시에 흔적이 있을 때는 먼저 물의 출처를 두 갈래로 나눠 생각합니다. 위층에서 내려온 물이라면 천장 얼룩이 먼저 생기고 그 물이 벽을 타고 내려오는 경우가 많고, 이 집 바닥이나 벽 속 배관에서 새는 물이라면 벽 아래쪽부터 젖어 올라오는 모습이 보이기도 합니다. 겉모습만으로는 구분이 어려워서 일반적으로는 이 집 급수 계통에 이상이 있는지부터 확인하고, 그 결과에 따라 다음 방향을 정합니다.

걸레받이 위 둥근 물자국
걸레받이 위 둥근 물자국

걸레받이 위 자국은 가장자리가 물결처럼 남아 있어, 한 번 이상 젖었다 마른 흔적으로 보였습니다. 이런 자국은 습기가 일정한 높이까지 올라왔다가 마르면서 경계선을 남기는 경우가 많습니다. 천장 얼룩 역시 조명 둘레를 중심으로 번져 있어, 천장 속 물이 조명 구멍 쪽으로 모였을 가능성도 염두에 두었습니다.

계량기와 밸브 확인

먼저 수도 계량기와 그 옆 밸브를 확인했습니다. 집 안 물을 모두 잠근 상태에서 계량기가 움직이는지를 보면, 배관 어딘가에서 물이 빠져나가고 있는지 짐작할 수 있습니다. 이 집 계량기 옆에는 전동식 밸브 장치도 함께 달려 있었습니다. 계량기 주변 배관과 이음에 녹이나 물방울이 맺혀 있지 않은지도 함께 살폈습니다.

수도 계량기와 옆 밸브 장치
수도 계량기와 옆 밸브 장치

다용도실에서 압 걸기

이어서 다용도실 벽 수도 배관에 압력계를 물리고, 컴프레서를 연결해 배관에 압을 걸었습니다. 황동 분기 부속에 압력계 두 개와 밸브를 달아 두면 라인을 바꿔 가며 같은 조건으로 시험할 수 있습니다.

벽 배관에 물린 압력계
벽 배관에 물린 압력계

압력계 바늘이 일정하게 버티는지, 시간이 지나며 떨어지는지를 지켜보면서 계통별로 나누어 확인했습니다. 압이 빠지는 계통이 있으면 그 구간을 중심으로 범위를 좁혀 들어갑니다. 반대로 모든 계통이 압을 잘 유지한다면 이 집 급수관보다는 위층이나 다른 경로를 의심하게 됩니다.

컴프레서로 압 걸기
컴프레서로 압 걸기

다용도실 벽 아래쪽은 칠이 들뜨고 벗겨진 자리가 군데군데 보였습니다. 다용도실은 세탁기와 수전이 몰려 있어 원래 습기가 많은 공간이라, 이런 흔적이 곧바로 누수를 뜻하지는 않습니다. 다만 배관이 지나가는 벽이라면 압력 시험 결과와 함께 놓고 보는 참고 자료가 됩니다.

물을 안 쓸 때 계량기 보기

계량기 확인은 누구나 해 볼 수 있는 가장 간단한 점검입니다. 물을 쓰지 않는 밤 시간에 숫자를 적어 두고 아침에 다시 보면, 아주 적은 양이 새는 경우에도 차이가 드러납니다. 이때 정수기나 보일러 보충수처럼 사람이 쓰지 않아도 물이 흐르는 기기는 미리 잠가 두어야 정확합니다. 영덕동 현장처럼 천장과 벽 아래에 동시에 흔적이 보인다면, 계량기가 조금씩 돌아가는지 먼저 확인해 보고 점검을 받아 보시는 것이 좋습니다.