화성 동탄1신도시 | 욕조 앞판 깨고 수압 테스트로 누수 확인
화성 동탄1신도시의 한 집 욕실에서 욕조 하부 누수를 확인하기 위해 욕조 앞판을 철거하고, 급수 배관에는 압력계를 달아 수압 테스트를 진행했습니다. 욕조 아래는 앞판으로 막혀 있어 안을 보려면 앞판을 깨는 수밖에 없는 경우가 많습니다. 배수 쪽과 급수 쪽을 나눠 확인하는 것이 이번 작업의 핵심이었습니다.
| 위치 | 화성시 동탄1신도시 |
|---|---|
| 공간 | 욕실 욕조 하부 |
| 작업 | 욕조 앞판 철거, 수압 테스트 누수 탐지 |
| 공사 시기 | 2022년 7월 |

앞판을 떼어 내기까지
욕실 문 앞에서 보면 세면대 아래와 욕조 앞쪽 바닥에 깨진 조각과 공구가 흩어져 있습니다. 바닥 타일이 상하지 않도록 조심하며 연노란색 욕조의 무늬 앞판을 떼어 내고, 욕조 아래 공간을 열었습니다. 욕조 위쪽으로는 샤워 수전과 슬라이드 바가 벽에 그대로 달려 있고, 세면대 뒤 벽은 짙은 색 타일로 마감된 욕실이었습니다. 깨진 조각이 배수구로 들어가지 않도록 바닥을 정리해 가며 작업하는 것이 보통입니다.

이런 일체형 욕조는 앞판과 몸체가 하나로 이어져 있어 앞판만 깔끔하게 분리하기 어렵습니다. 그래서 점검을 위해 앞판을 깨는 경우가 많고, 확인이 끝난 뒤에는 욕조를 그대로 둘지, 교체하거나 철거할지를 상황에 맞춰 정하게 됩니다. 앞판을 깨기 전에 이 부분을 미리 알고 계시면 판단이 수월합니다.
채움재와 배수 호스

앞판 안쪽에는 흙과 모래가 채워져 있었고, 그 사이로 회색 주름 배수 호스가 지나가고 있었습니다. 채움재가 축축하게 뭉쳐 있는지, 배수 호스 연결부에 틈이 있는지를 손으로 헤집어 가며 확인했습니다. 바닥 아래로 이어지는 호스 끝부분은 특히 자세히 봤습니다.
욕조 아래 채움재는 욕조 바닥을 받쳐 주는 역할을 하지만, 물이 새면 그 물을 머금고 오래 젖어 있게 됩니다. 일반적으로 배수 호스는 욕조 배수구와 바닥 배수관을 잇는 짧은 구간인데, 연결부가 헐거워지거나 호스가 꺾이고 삭으면 욕조 물을 뺄 때마다 조금씩 아래로 샐 수 있습니다. 채움재 중에서도 호스 연결부 주변이 유독 젖어 있는지가 중요한 단서가 됩니다.
급수 쪽은 압력계로 따로

급수 배관은 세탁기 수전 쪽에 압력계와 밸브를 연결해 압을 건 뒤, 바늘이 그대로 유지되는지 지켜봤습니다. 황동 이음에 압력계와 빨간 손잡이 밸브를 달고 검은 호스로 수전과 연결한 장치입니다. 물을 쓰지 않는 상태에서 바늘이 내려간다면 배관 어딘가에서 물이 빠져나가고 있다는 뜻으로 볼 수 있습니다.

배수 쪽은 눈으로, 급수 쪽은 압력으로 나눠 보면 어느 쪽이 원인인지 가리기가 쉬워집니다. 둘 중 한쪽만 확인하고 결론을 내리면, 고친 뒤에도 같은 증상이 반복될 수 있어서 이렇게 따로 보는 것이 일반적입니다.
욕조 앞판과 바닥 사이 실리콘이 자꾸 검게 변하거나, 욕조 근처 아래층 천장에 얼룩이 생긴다면 욕조 아래를 의심해 볼 수 있습니다. 동탄1신도시 현장처럼 앞판 안쪽을 열어 보면 채움재가 젖었는지, 배수 호스 주변이 어떤지 눈으로 직접 확인할 수 있습니다. 욕조 물을 받아 두었다가 뺀 뒤 아래층 얼룩이 짙어지는지 지켜보는 것도 미리 해 볼 수 있는 간단한 확인입니다.